محاسبه ظرفیت حرارتی ساختمان همواره یکی از پیچیدگیهای خرید و انتخاب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و علی الخصوص دیگهای آب گرم موتورخانه است. محاسبه ظرفیت حرارتی استخر نیز از این امر مستثنی نیست. در این مقاله قصد داریم شما را در محاسبه ظرفیت حرارتی ساختمانتان و انتخاب مناسبترین تجهیزات گرمایشی نظیر دیگ چدنی، پکیج دیواری، پکیج زمینی و یا پکیجهای موتورخانهای یاری دهیم.
برای محاسبه حرارت مورد نیاز برای گرم کردن ساختمان و رفع نیاز حرارتی به ترتیب ذیل عمل میکنیم:
اولین پارامتر گرمایش ساختمان است. حرارتی که برای گرم کردن واحد مسکونی یا اداری شما در فصل سرد مورد نیاز است، به همین جهت نیاز به داشتن مساحت تحت گرمایش واحد داریم، به عنوان مثال اگر کلیه زیر بنای ساختمان شما 300 متر مربع باشد و حدوداً 50 متر مشاعات نظیر حیات خلوت، موتورخانه، راهرو و… داشته باشید که نیازی به گرمایش این فضاها ندارید مقدار 250 متر مربع ملاک قرار میگیرد.
Q1 = S *150
که در آن Q1 میزان حرارت مورد نیاز برای گرمایش واحد و S سطح مورد نیاز برای گرمایش بر حسب متر مربع است.
نکته مهم اینکه چنانچه واحد شما در مناطق سردسیر واقع شده و یا منزل شما دارای عمر بیشتر از 10 سال است بجای ضریب 150 باید از ضریب 180 استفاده نمود.
دومین ظرفیت حرارتی که باید مورد محاسبه قرار بگیرد حرارت مورد نیاز به جهت استفاده از آب گرم مصرفی در دستشویی، حمام و … است.
Q2 = N * 6000
که در فرمول فوق N تعداد حمام و دستشوییهای کل ساختمان است، به این معنی که هر جفت حمام و دستشویی یک عدد محاسبه میشود، بعنوان مثال اگر ساختمان شما 3 حمام و 3 دستشویی جداگانه داشته باشد، N برابر 3 خواهد بود و در موارد نابرابری تعداد این دو تعداد بیشتر ملاک خواهد بود.
پارامتر بسیار مهم و اساسی دیگر ظرفیت گرمایشی استخر است، استخر و ظرفیت حرارتی آن بار بسیار بزرگی روی سیستم حرارتی ساختمان قرار میدهد و محاسبه صحیح و اصولی آن بسیار حائز اهمیت است.
Q3 = V * 25000/12
در فرمول فوق، V حجم استخر بر حسب متر مکعب است که از حاصلضرب طول، عرض و ارتفاع استخر برحسب متر به دست میآید. عدد 12 در مخرج نشان دهنده مدت زمان بر حسب ساعت است، که مدت زمانی است که طول میکشد تا استخر از حالت شروع در دمای محیط به حالت کامل گرم خود برسد، چنانچه تمایل داشته باشید استخر شما در زمان کمتر یا بیشتری گرم شود میتوانید این عدد را به دلخواه بین 6 الی 24 تغییر دهید.
گرمایش جکوزی و حرارت مورد نیاز برای آن متفاوت از ظرفیت حرارتی استخر مورد محاسبه قرار میگیرد. برای محاسبه ظرفیت گرمایشی جکوزی به شرح ذیل عمل میکنیم.
Q4 = P * 40000
که در این فرمول P تعداد نفرات جکوزی بر حسب نفر است.
محاسبه بار گرمایشی ساختمان
به جهت محاسبه بار کل حرارتی ساختمان باید ظرفیت حرارتی که در مراحل گذشته محاسبه کردهایم را با هم جمع کنیم، اگر یک یا چند عدد از موارد فوق را ندارید جای آن صفر قرار دهید.
QT = Q1 + Q2 + Q3 + Q4
در فرمول فوق بار کل حرارتی ساختمان مورد نظر شما است.
انتخاب بهترین تجهیزات گرمایشی
اکنون با داشتن QT برای کل ساختمان نوبت به انتخاب تجهیزات مناسب برای گرمایش ساختمان شما رسیده است. ولی قبل از شروع به چند نکته توجه فرمایید:
- چنانچه استخر و یا جکوزی دارید حتی اگر ظرفیت حرارتی پایینی دارید امکان استفاده از پکیج زمینی و یا دیواری شوفاژکار را ندارید.
- چنانچه استخر و یا جکوزی ندارید و ظرفیت حرارتی بدست آمده کمتر از 60.000 کیلوکالری بر ساعت است میتوانید از پکیج زمینی شوفاژکار استفاده کنید.
چنانچه سیستم گرمایش واحد شما گرمایش از کف میباشد، شرکت شوفاژکار سری پکیجهای زمینی خود مخصوص گرمایش از کف را روانه بازار نموده است، این سری از پکیجها مجهز به شیر کنترل گرمایش از کف میباشند.